开利螺杆机103故障

[复制链接]
发表于 2015-7-10 23:10:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 修冷库 于 2015-7-11 11:48 编辑

师傅们,开利30HX130B螺杆机103故障,是什么故障啊,怎么复位啊?
111.jpg
发表于 2015-7-11 09:56:58 | 显示全部楼层
应该是高压报警吧。
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:22:48 | 显示全部楼层
嗯是高压压力开关断开。不知到那开关怎么复位,开关上没有复位的东西,难道是自动复位的吗?现在停了机也不复位
 楼主| 发表于 2015-7-11 11:51:53 | 显示全部楼层
就是这种开关,开关顶部出来俩根线,开关顶部还有个像胶囊一样凸起来的小球(这个和开关顶部看起来是密封的,是不是要把这拉下来才能看到复位的按钮啊)
发表于 2015-7-11 20:30:47 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-7-11 11:51
就是这种开关,开关顶部出来俩根线,开关顶部还有个像胶囊一样凸起来的小球(这个和开关顶部看起来是密封的 ...

突起的应该是手动复位开关没错。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-11 20:30 突起的应该是手动复位开关没错。

恩不知道,那个突起胶囊按了,不起作用,不知道复位开关是不是在胶囊下边
发表于 2015-7-11 21:20:18 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-7-11 21:15
恩不知道,那个突起胶囊按了,不起作用,不知道复位开关是不是在胶囊下边

会不会你压力过高,压下去也没用。我就碰过DANFOSS复位钮因为高压过高,按不下去。
 楼主| 发表于 2015-7-12 07:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
不高啊面板上显示的压力0.7兆帕,两个机子的压力都一样。打电话售后说可能开关坏了。
发表于 2015-7-12 17:14:54 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-7-12 07:39
不高啊面板上显示的压力0.7兆帕,两个机子的压力都一样。打电话售后说可能开关坏了。

把两条线短接试试就知道了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:40 , Processed in 0.061916 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表