小弟遇麻烦了,求指导

[复制链接]
发表于 2015-7-11 20:57:29 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-11 20:45
问题是我那些库都没有视镜


一个视窗才多少钱,为什么都不装呢?有视窗能看出好多问题,如果没有视窗,蒸发器要是风冷的,可以先把蒸发器风机关闭,加冷媒至回气管结霜,之后再把风机接上运转,这是最土的方法,但也很正确。
发表于 2015-7-11 20:59:22 | 显示全部楼层
如果是排管,那就加到全部管子结霜。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-11 20:57
一个视窗才多少钱,为什么都不装呢?有视窗能看出好多问题,如果没有视窗,蒸发器要是风冷的,可以先把 ...

师傅我那个是5度冷藏库
发表于 2015-7-11 21:33:11 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-11 21:31
师傅我那个是5度冷藏库

冷冻冷藏都无所谓,只要蒸发器是风冷的,都可以这样操作。
发表于 2015-7-11 21:34:51 | 显示全部楼层
先关闭风机这个土方法是最简单的,连压力表都可以省了(不必看压力)。
发表于 2015-7-11 21:38:14 | 显示全部楼层
这个方法是我这里40几年来大家通用的,否则夏天维修量这么多,哪有那么多美国时间耗在加F,等待看库温下降否,这样搞大概10来分钟加F就OK了,收钱之后再跟用户说,有问题再联络。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-11 21:34
先关闭风机这个土方法是最简单的,连压力表都可以省了(不必看压力)。

谢谢,我明天试试,就是压缩机运行制冷,关闭蒸发器风机,等回气管结霜就停止
发表于 2015-7-11 21:41:06 | 显示全部楼层
几乎都没问题。。。
发表于 2015-7-11 21:43:30 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-11 21:40
谢谢,我明天试试,就是压缩机运行制冷,关闭蒸发器风机,等回气管结霜就停止

对啦,先关闭内风机,之后加F运转至回气管结霜,然后在把风机接上运转。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-11 21:38
这个方法是我这里40几年来大家通用的,否则夏天维修量这么多,哪有那么多美国时间耗在加F,等待看库温下降 ...

如果我现在系统本身有雪种,不知道多了还是少了,用这种方法可行吗,这样会不会容易引起液击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:40 , Processed in 0.055634 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表