小弟遇麻烦了,求指导

[复制链接]
发表于 2015-7-10 18:31:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌师傅,我有一冷库是丹佛斯TEx一2直角式膨胀阀,是用一字刀调节的,可不可以把它调到中间位置十五分钟后,用蒸发压力来对照我低压表压的压力来判断制冷剂是否足够,请指导,
发表于 2015-7-10 21:41:33 | 显示全部楼层
冷媒是否足够?查看高压液管视窗是最快速正确的,当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡是最正确,刚刚好。看压力你是不会判断的,那还必须比对气温与设计温度(设计的蒸发温度)。
发表于 2015-7-10 21:43:23 | 显示全部楼层
你的学习套路太过凌乱,还是从正规的方法学起。
 楼主| 发表于 2015-7-11 06:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-10 21:41
冷媒是否足够?查看高压液管视窗是最快速正确的,当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡是最正确,刚刚好。 ...

我那个库没有高压液镜
 楼主| 发表于 2015-7-11 07:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-10 21:41
冷媒是否足够?查看高压液管视窗是最快速正确的,当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡是最正确,刚刚好。 ...

能解释一下当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡最正确。
发表于 2015-7-11 09:21:59 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-11 07:03
能解释一下当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡最正确。

比如设置温度-18度,要是冷媒充填正确,在-18度时刚好视窗是呈现满液状态,未到-18度前应该都是呈现气泡状态,只是差别在气泡的多寡。
 楼主| 发表于 2015-7-11 18:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-10 21:41
冷媒是否足够?查看高压液管视窗是最快速正确的,当来到设置温度时,视窗刚好满液无气泡是最正确,刚刚好。 ...

师傅想向你请教一下冷库加雪种方法法,在吗
发表于 2015-7-11 19:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过好多配置不合适,不能用压力对照的,压力只能看个大概
发表于 2015-7-11 20:34:10 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-11 18:45
师傅想向你请教一下冷库加雪种方法法,在吗

我不是跟你说了,如果你不懂得设计逻辑,那就看视窗是最快速正确的,不必考量匹配的正确与否,再怎么不合理匹配,视窗一定都得满液无气泡。你就不要管其他的。
 楼主| 发表于 2015-7-11 20:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-11 20:34
我不是跟你说了,如果你不懂得设计逻辑,那就看视窗是最快速正确的,不必考量匹配的正确与否,再怎么不合 ...

问题是我那些库都没有视镜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:48 , Processed in 0.063149 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表