电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 18888343831

冷藏展示柜压缩机坏了 换完以后加了7瓶R134依然不制冷高压管热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
wenzheng0818 发表于 2015-7-10 12:42
如果堵了压机也不会立刻停,给管道打压了吗?过滤器和毛细管换过没有?

过滤器换了 毛细管没有换  。
发表于 2015-7-10 12:48:32 | 显示全部楼层
打压检查了吗
发表于 2015-7-10 12:54:02 | 显示全部楼层
7瓶134,不是加了1公斤多。
发表于 2015-7-10 12:57:20 | 显示全部楼层
18888343831 发表于 2015-7-10 12:40
如果堵了 压缩机不是应该自己停吗 也不停  也不热  没有保压不通电以后压力自己也会回  。

系统有水分冰堵,压缩机不会停的,只有靠压缩机高压管附近管子才有点热o再者压缩机排气能力要足够。
发表于 2015-7-10 22:11:22 | 显示全部楼层
我真怕你会出事啊,都加了7瓶制冷剂了,万一高压压力太高,过滤器会爆炸伤人的,还是断开低压看看有没有哪个地方焊赌了!
发表于 2015-7-10 22:46:32 | 显示全部楼层
18888343831 发表于 2015-7-10 12:40
如果堵了 压缩机不是应该自己停吗 也不停  也不热  没有保压不通电以后压力自己也会回  。

你厉害,制冷机不要钱啊,能整七瓶,好好找原因,估计是大漏
发表于 2015-7-10 22:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一台换压机加了两瓶只能结一半霜,重换压机就0K了
发表于 2015-7-10 22:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
是那种2米长的冰柜
发表于 2015-7-10 23:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
重新打压检漏吧。
发表于 2015-7-12 16:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
加三瓶就够了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:27 , Processed in 0.056209 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表