冷藏展示柜压缩机坏了 换完以后加了7瓶R134依然不制冷高压管热

[复制链接]
发表于 2015-7-10 12:13:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
换完以后加了7瓶R134依然不制冷高压管热 没有一点制冷效果  求大师指点。
发表于 2015-7-10 12:20:55 | 显示全部楼层
你焊堵了吧
发表于 2015-7-10 12:23:09 | 显示全部楼层
冰堵了,要加7瓶怎么可能,会有内漏吧,不解决根本问题用10瓶也无济于事。
发表于 2015-7-10 12:35:54 | 显示全部楼层
换压缩机给管路打压了吗,如果管路不漏,那就可能是换的压缩机功率不匹配
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
永弘保健器械 发表于 2015-7-10 12:20
你焊堵了吧

看了  没有堵  高压管也热 。
发表于 2015-7-10 12:38:59 | 显示全部楼层
压缩机坏了,你就不查一下,管道漏不漏吗?
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
缘来如此香 发表于 2015-7-10 12:23
冰堵了,要加7瓶怎么可能,会有内漏吧,不解决根本问题用10瓶也无济于事。

如果堵了 压缩机不是应该自己停吗 也不停  也不热  没有保压不通电以后压力自己也会回  。
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
wenzheng0818 发表于 2015-7-10 12:35
换压缩机给管路打压了吗,如果管路不漏,那就可能是换的压缩机功率不匹配

压缩机大小是一样的  。
 楼主| 发表于 2015-7-10 12:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-10 12:38
压缩机坏了,你就不查一下,管道漏不漏吗?

   没有查 但是电源拔掉以后也有压力  。
发表于 2015-7-10 12:42:42 | 显示全部楼层
如果堵了压机也不会立刻停,给管道打压了吗?过滤器和毛细管换过没有?