冷藏库压机热保跳机求助

[复制链接]
发表于 2015-7-9 19:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟接修一台冷库,压机坏,R22谷轮全封闭式的,更换了压机后,加氟后高压0.8MPA,低压0.3MPA,膨胀阀结霜,继续加,膨胀阀上的霜化了,高压到了0.8MPA,低压为0,压机热保跳机,是否为膨胀阀堵塞,冷冻油呈黄色,请指教,在线等,急。
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
请师父指教,自己顶起,莫沉了
发表于 2015-7-9 21:03:39 | 显示全部楼层
用的啥冷液器?你故障机在什么地方?近了为兄去帮你!
发表于 2015-7-9 21:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
高压0.8低压0.3,是谷轮涡旋的吗?这好像就不压缩吧。
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
开先高压1.0多,后来低压没了,高压0.8,膨胀阀一开始进口结霜,降压后霜也没了,现在不知道是哪的故障
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
机器外几是单风机,盘管是双风机的,没见到过滤器
发表于 2015-7-9 22:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机?压力一点都不对
发表于 2015-7-9 22:41:45 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果是滤网堵了,是否可以用摩托车化油器清洗剂洗呢
发表于 2015-7-9 23:12:09 | 显示全部楼层
应该是彭胀阀坏了