楼主: yongshidj

安装师父说变频空调不用抽真空是对的吗?

  [复制链接]
发表于 2015-7-10 23:01:21 | 显示全部楼层
变频机安装必须抽真空。不然效果达不到。
发表于 2015-7-10 23:20:40 | 显示全部楼层
变频的,我从来都老老实实抽真空,不想自找麻烦,也不争那点时间发财!做每行都有底线才好。
发表于 2015-7-11 12:31:36 | 显示全部楼层
哈哈   省事 害人啊
发表于 2015-7-11 13:13:42 | 显示全部楼层
410A的系统一定要抽真空  还有就是系统内不能有水   水分过多会引起系统内化学反应从而诱发空调爆炸
发表于 2015-7-11 13:19:11 | 显示全部楼层
410A的空调在移机的时候大家一定要把高低压管口包严实了    水比空气更可怕    希望能引起大家的注意       因为近来发生了新冷媒空调爆炸的事故      规范操作   安全为上    生命可贵
发表于 2015-7-11 13:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
违规操作,野马队伍
发表于 2015-7-11 14:02:11 | 显示全部楼层
按规矩来哦
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:58:50 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2015-7-10 17:15
厂家管理售后,用户监督售后,客户反映问题厂家才能约束售后。
理论是一定要抽真空,厂家也给了售后额 ...

这些安装人员真的不行。
他们来安装连个梯子都不带,让我去借。
钻孔的时候也没有个防尘罩,整个房间都脏完了,家具床这些都是灰尘,还光着脚踩来踩去,整间房子都是他们的脚印。
室内机安装钻孔时灰尘大,自己没有进去看,装好后发现个风口是对着床头的,这样经常对着头吹肯定是不好的,这些基本的东西应该懂得的嘛。事后叫他们给我把室内机移动一下,不要对着头,他们说调整一下风口就不会吹到了,不肯移。
最后还收取了50元的远程费,说超过20公里,空调我是网上买的,店家说是不用收取的,现在让他们退钱也不肯。
所以我气啊。不过关于抽真空投诉他们就还是算了,不管了。以后不装美的就是了。
发表于 2015-7-11 17:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
听说有空气的话有可能会爆炸,不知道是不是真的
发表于 2015-7-11 18:21:38 | 显示全部楼层
放玩后从新抽真空 效果一样的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:42 , Processed in 0.055083 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表