电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4216|回复: 12

冷库压机刚刚使用一个月就挂了这可咋办啊。

[复制链接]
发表于 2015-7-8 23:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,今天我向大家请教一个问题,5月份本人接修一家酒店冷藏库压机烧毁更换业务,换后使用一个月,即发现制冷不行,,经检查发现储液罐阀门,和回气阀门漏气,更换后又发现冷凝器也漏气,均焊好,打压后发现电磁阀阀芯漏气,用扳手紧固好不在漏气,就抽真空加氟,本人是利用压机自身抽空,后又用真空泵再次抽空,从压机工艺管口加的气态22,加了一部分后开机再加,发现不管咋加压力表升一下就有回到0,手摸高压管感觉不怎么烫,我还以为缺氟继续加,发现过滤器后边的电磁阀到膨胀阀之间的细管一会结霜,一会又化掉,压力表一会升高一点一会又回到0,这样工作一个小时后压机烧毁,由于是旧机子怕漏所有阀门旁通都以堵死,不知啥原因请大家帮帮忙,酒店急的不行,先谢谢大家啦。
发表于 2015-7-9 00:00:34 | 显示全部楼层
膨胀阀前到过滤器之间的管怎么会结霜,要么电磁阀堵,要么过滤器堵。
发表于 2015-7-9 06:14:42 | 显示全部楼层
过滤器堵了,更换过滤器。
发表于 2015-7-9 13:42:55 | 显示全部楼层
电磁阀没有能正常打开吧;已经憋坏。
发表于 2015-7-9 16:39:09 | 显示全部楼层
肯定是电磁阀或者过滤器堵了啊
发表于 2015-7-9 20:54:57 | 显示全部楼层
过滤器堵,旧压缩机本身就有问题。
发表于 2015-7-9 22:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器赌了吧,理论上说拆系统都是要换过滤器的,过滤器没多少钱,系统漏了肯定也有油漏了,还有你说的压力是低压还是高压?
发表于 2015-7-9 22:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
處理好告訴大家—下,也好讓我們學學。
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:05:14 | 显示全部楼层
良志 发表于 2015-7-9 20:54
过滤器堵,旧压缩机本身就有问题。

是换的新压机,再说是电磁阀到膨胀阀之间的管子有时结霜,有时又化掉,再说压力表是工艺管上自己装的加氟的表,谢谢大家。
发表于 2015-7-9 23:18:42 | 显示全部楼层
彻底检查各部件,堵,水,漏,继续追查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:30 , Processed in 0.068412 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表