在线等展示柜内漏6mm的铜管六圈,上面4道都不是很凉!

[复制链接]
发表于 2015-7-8 13:56:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2015-7-8 14:18 编辑

2.5米长,一米宽的展示柜内漏,盘6mm的铜管六圈。原机也是六圈。用2.0的毛细管2.5米。现在氟冲够了,回气管已经结霜,上面4道都不是很凉,过滤器烫手。毛细管也烫手。是毛细管短还是盘的管子细?请师傅们指点
发表于 2015-7-8 13:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
原装的也是6mm铜管吗?
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
yangzhenba 发表于 2015-7-8 13:58
原装的也是6mm铜管吗?

原来的不清楚。。。。
发表于 2015-7-8 14:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
我一般盘8圈,再加两圈就可以了。
发表于 2015-7-8 14:11:44 | 显示全部楼层
用8个个管盘8圈,毛细加长60
发表于 2015-7-8 14:16:39 | 显示全部楼层
毛细管短了或粗了,管子也盘少了。
发表于 2015-7-8 14:23:50 | 显示全部楼层
氟加够了,多少是加够了?我看冰箱是撑死了。
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-7-8 14:16
毛细管短了或粗了,管子也盘少了。

可以盘管子的地方只有40公分
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2015-7-8 14:11
用8个个管盘8圈,毛细加长60

可以盘管子的地方只有40公分。
发表于 2015-7-8 14:42:17 | 显示全部楼层
管子太细了。、