展示柜不制冷,回气管发热

[复制链接]
发表于 2015-7-8 00:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
wangwei12122 发表于 2015-7-7 22:21
断开管路,有很多制冷剂喷出来,如果是堵,高压管应该会凉啊,可高压管很热

此机绝不是什么堵啊漏啊的,不必开系统,既然开了,就加回制冷剂,检查一下散热就OK了。
 楼主| 发表于 2015-7-8 02:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
我重新加注制冷剂后,里面只有上面一点有点凉,冒露水,制冷好慢,
发表于 2015-7-8 08:44:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 fzxlkt 于 2015-7-8 08:59 编辑

此机应该是压机微串气,致使制冷不好,(压机串气也有可能是系统微脏堵高压过高压机温度上升使压机阀片损坏所致的)开系统试压机看看串气不?同时清理下系统管路。压机排气好并不代表他吸气好或是不串气,这么想压机高压高时压机内阀片要是封闭不好就会往低压端回部分制冷液压机成了部分散热器温升很快的.断开压机高低压管按住压机低压管通电让压机自排空后断电手堵高压管看看有回吸感觉没有?有就是串气,要是串气换压机,清管路应该没问题了。分析不知对不对期待结果.
发表于 2015-7-8 17:27:40 | 显示全部楼层
散热的问题吧
发表于 2015-7-8 17:34:12 | 显示全部楼层
散热不良,压缩机不良都有可能