展示柜不制冷,回气管发热

[复制链接]
发表于 2015-7-7 21:30:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
展示柜昨天顾客说还正常制冷,昨晚就关了电源,今天再开就不制冷了,高压管,过滤器,回气管都发热,断开回气管有制冷剂喷出!压缩机排气有力,什么原因导致这个问题
发表于 2015-7-7 21:44:28 | 显示全部楼层
低压泄露。。
发表于 2015-7-7 21:56:26 | 显示全部楼层

低压泄露..............
发表于 2015-7-7 21:57:37 | 显示全部楼层
堵了把。。。。回气管温度是压缩机传过去的
发表于 2015-7-7 21:58:17 | 显示全部楼层
系统堵了,换了过滤器抽空加氟。
发表于 2015-7-7 21:58:33 | 显示全部楼层
低漏                     
发表于 2015-7-7 22:04:46 | 显示全部楼层
回气管发热??应该很好分别故障吧
发表于 2015-7-7 22:12:26 | 显示全部楼层
风扇好的吧?过滤器热开系统做什么?清洗冷凝器!
 楼主| 发表于 2015-7-7 22:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
断开管路,有很多制冷剂喷出来,如果是堵,高压管应该会凉啊,可高压管很热
发表于 2015-7-8 00:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
wangwei12122 发表于 2015-7-7 22:21
断开管路,有很多制冷剂喷出来,如果是堵,高压管应该会凉啊,可高压管很热

判断能力有待提高啊!此机如果有冷凝风机,就是散热不良或本来就没问题;如果不带冷凝风机,本来就没有问题,只是降温慢,用户心急就会保修,这种情况见多了,尤其是小制冷量的展示柜。