楼主: gusfmu

终于看清是格力变频的。开机十多秒就显示e6

  [复制链接]
发表于 2015-7-8 05:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅去修吧
发表于 2015-7-8 08:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
FN是格力变频机标志!!!
 楼主| 发表于 2015-7-8 15:31:53 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-7-6 21:47
看着怎么不太像变频空调板!

是变频的,
 楼主| 发表于 2015-7-8 15:32:26 | 显示全部楼层
amty706829042 发表于 2015-7-6 22:03
楼主的这块格力主板是定频,因为没有通信S线和通信光偶

是变频的空调
发表于 2015-7-8 16:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
这是变频空调
发表于 2015-7-8 16:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
看着很多人说是定频,真外行
 楼主| 发表于 2015-7-8 19:32:15 | 显示全部楼层
我也是一边修一边学习的。
 楼主| 发表于 2015-7-8 19:35:02 | 显示全部楼层
153671885 发表于 2015-7-8 08:48
FN是格力变频机标志!!!

现在是bp的,是吧
发表于 2015-7-8 20:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
那么大的变频模块,怎么硬说是定频鸡呢?拔掉uvw三条通往压鸡的线,测一下三条线阻值,要是短路的话那大芯片(变频模块)必坏,查一下那芯片的供电端,确定一下不短路。你那u601挂的几率也大,在查一下旁边开关变压器输出直流电是不是杂波成分大。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
axc + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-7-8 21:05:29 | 显示全部楼层
外板挂了 先把三根压机线拔掉万用表二极管挡有无短路  拔掉前要记号线桩  5V/12V电容有无鼓包整流二极管有无短路   如以上正常   更换整流桥 IBG管   然后在15A保险丝卡座两端接一只200瓦灯泡   再开机观察灯泡有无暴亮    若灯泡一闪后暗红    则恭喜钞票大半到手   拆掉灯泡装上保险管上电试机  则成也萧何败也萧何也