最简易算法

2.5平方以下架空线  极限电流
铜线一平方10A.
粗一号.减一安.
16平方以上.按5安来算
铝线按铜的2/3算.

记住 .这是极限电流.正常应该在这个的一半到2/3.为安全电流.冗余量越大越好
发表于 2015-7-11 19:50:25 | 显示全部楼层
刚刚电动工具 发表于 2015-7-9 10:20
我怎么看也有一种江湖神算子的味道

老电工们 都是这样计算  有的时候 我也这样计算
发表于 2015-7-11 19:51:19 | 显示全部楼层
通常实际应用中 按照板凳的口诀 去算 就可以
发表于 2015-7-12 15:49:40 | 显示全部楼层
cj50 发表于 2015-7-6 20:31
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五二倍半,穿管温度八九折,铜线升级算。

这么深奥,,怎么理解?求细解!!!
发表于 2015-7-12 16:28:55 | 显示全部楼层
运转不息 发表于 2015-7-12 15:49
这么深奥,,怎么理解?求细解!!!

以铝线为例、10平方以下每平方×5倍,就是导线安全载流量。例如,2.5平方铜线,相当于4平方铝,20安培。单相负载带4.4kw,三相负载带10kw。如果高温环境,或是穿管打八九折。
发表于 2015-7-12 16:42:01 | 显示全部楼层
3*2.5铠装直埋9kw负载没问题,架空10kw。