昨天装了个5*4*2.5冷库,回气管用了15.5米,会不会影响制冷效果?
发表于 2015-7-6 14:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-6 14:59 编辑

注意管径不要小于压缩机的吸气口径,尽量减少弯度,做好隔热保温,氟量加注到位,不会有明显差异的。
 楼主| 发表于 2015-7-6 15:18:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-6 14:58
注意管径不要小于压缩机的吸气口径,尽量减少弯度,做好隔热保温,氟量加注到位,不会有明显差异的。

谢谢老师指导,再次请教一下,这个库用的是比泽尔6匹机组,出冷风机立管用的是28的管子,28管子少拿了,中间横管我用了前次剩的38管子,压缩机上的立管还用的28管子,坡向压缩机,对整个系统循环形象大不大?
发表于 2015-7-6 16:02:22 | 显示全部楼层
sunliwen 发表于 2015-7-6 15:18
谢谢老师指导,再次请教一下,这个库用的是比泽尔6匹机组,出冷风机立管用的是28的管子,28管子少拿了, ...

没问题,就算你少接一点25的管子也没事
发表于 2015-7-6 17:20:27 | 显示全部楼层
sunliwen 发表于 2015-7-6 15:18
谢谢老师指导,再次请教一下,这个库用的是比泽尔6匹机组,出冷风机立管用的是28的管子,28管子少拿了, ...

6P机的吸气口径是多大的?回气管径不得小于压缩机的吸气口径,只能大,不能小。回气管应该坡向蒸发器,而不是坡向压缩机,坡向压缩机一旦有油和制冷剂的液体存在时容易造成液击,对压缩机不利,坡度为50:1
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:26:23 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-6 16:02
没问题,就算你少接一点25的管子也没事

谢谢,
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:39:08 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-6 17:20
6P机的吸气口径是多大的?回气管径不得小于压缩机的吸气口径,只能大,不能小。回气管应该坡向蒸发器,而 ...

谢谢指导,机组发来时预留接管是28的,坡向我记错了,坡向压缩机就是容易液击,下次一定改正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:52 , Processed in 0.056003 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表