电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3423|回复: 14

降温缓慢,请老师指教

[复制链接]
发表于 2015-7-5 07:35:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库12立方,压缩机sc21cl,制冷剂404,开机24度到3度,用了1.5小时。才到3度,压力请看图片,
IMG_20150705_072704.jpg
IMG_20150705_072728.jpg
IMG_20150705_072735.jpg
IMG_20150705_072721.jpg
IMG_20150705_072711.jpg
发表于 2015-7-5 09:03:08 | 显示全部楼层
SC21CL才大约1P,用在12立方会不会太小了。
发表于 2015-7-5 09:04:54 | 显示全部楼层
我这里SC21CL顶多用在1.2立方的四门冷冻柜或者1.8立方半冻半藏柜。12立方难以想像。
发表于 2015-7-5 09:09:36 | 显示全部楼层
1P制冷量才0.8KW,用DD-2.8KW差了2.8/0.8=3.5倍,低压3.5bar也太高了,估计膨胀阀也过大。不用搞了,SC21CL太小了。
发表于 2015-7-5 09:10:52 | 显示全部楼层
我这里还是60HZ的,内地50HZ,SC21CL能力更小。不可能当冷冻库使用。
发表于 2015-7-5 09:12:34 | 显示全部楼层
冬天气温很低的时候才忽悠得过去,夏天就别傻了。
发表于 2015-7-5 09:23:23 | 显示全部楼层
看机子好像是新安装的。
发表于 2015-7-5 09:26:25 | 显示全部楼层
感温包也不能安装在垂直管上。
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-5 09:26
感温包也不能安装在垂直管上。

感温饱已经换了位置,好了我知道了,就是压缩机太小了
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-5 09:10
我这里还是60HZ的,内地50HZ,SC21CL能力更小。不可能当冷冻库使用。

感觉还是小了,应该在1.5匹差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:50 , Processed in 0.063487 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表