求指教:这样是否可以排除压缩机机组过小的嫌疑

[复制链接]
发表于 2015-7-11 09:51:23 | 显示全部楼层
你这风幕柜子应该不是正规厂家设计的,否则不会搞成风速2M/S以上。
 楼主| 发表于 2015-7-11 15:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangkongchuan 于 2015-7-11 15:56 编辑
lkk 发表于 2015-7-11 09:49
风幕柜为有效利用空间,蒸发器的设计本来就比较小,蒸发器小要提升能力,就必须降低蒸发温度,所以风幕柜的 ...


刚刚用风轮测了一下,吸风口的位置1米/秒,风幕中间根本就不动。不是风轮有问题,就是热线风速仪有问题。
这个蒸发器的膨胀阀后面分为2路12.7的铜管,不知道回气是否有问题。感觉是不是该分为3路,
发表于 2015-7-11 20:39:03 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-11 15:12
刚刚用风轮测了一下,吸风口的位置1米/秒,风幕中间根本就不动。不是风轮有问题,就是热线风速仪有问题 ...

风幕中间不感觉有风速是正确的,回风口不只是在下方,每个货架后方的一个个小孔那也是回风口,不要被货物挡着了,跟蒸发器回路应该没什么问题,你现在不是换大了5P吗?温度降得挺快的不是吗?还有什么问题?
发表于 2015-7-11 20:41:01 | 显示全部楼层
内风幕的风速一般就0.2~0.8M/S,除非你像我这海岛型气候(高温高湿),怕蒸发器容易结霜,是可以适度加大蒸发器或者风速。
发表于 2015-7-11 20:42:14 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-11 15:12
刚刚用风轮测了一下,吸风口的位置1米/秒,风幕中间根本就不动。不是风轮有问题,就是热线风速仪有问题 ...

你的问题出在低压过高,最好能控制在0.2MP左右。所以才要你去看看膨胀阀调整得如何?
发表于 2015-7-11 20:45:22 | 显示全部楼层
风幕柜旁边是否有热源也是要考量的,还有摆放的位置是否在卖场进出口旁(不对)也是要注意的。有的卖场的熟食区(热食)旁也是常见有风幕柜摆放。
发表于 2015-7-11 20:53:01 | 显示全部楼层
还有就是蒸发器真的过小,蒸发温度设计-10度就太高了,所以说风幕柜是哪个厂牌也是很重要,不是随随便便厂家能搞的,我以前老板就是不重视,厂长对风幕柜不熟,模仿做出来的东西都不能用,我这里全家便利店的风幕柜,就是配合的厂家重金聘请小日本的教授。
发表于 2015-7-11 21:14:00 | 显示全部楼层
5P配3号芯(5P在蒸发温度-15度时制冷量是6.6KW),蒸发温度设计在-15度,比小日本的-10度还低,这倒是有可能是蒸发器过小问题。所以说柜子还是找有技术本位的厂家买。杂牌的我真的看了好多都出问题。
发表于 2015-7-11 21:17:40 | 显示全部楼层
这尺寸的柜子小日本是用3P,而你却得搞成5P才行,不仅成本高,又开停频繁耗电。
发表于 2015-7-11 21:25:44 | 显示全部楼层
DANFOSS 3号芯在蒸发温度-15度的能力也大约在6.5KW左右,所以被你这么一换成5P,蒸发温度的设计脱离小日本的-10度,或许真是蒸发器过小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:32 , Processed in 0.056924 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表