楼主: wangkongchuan

求指教:这样是否可以排除压缩机机组过小的嫌疑

[复制链接]
发表于 2015-7-5 09:54:14 | 显示全部楼层
放F与补F都可以在低压处。。。
发表于 2015-7-5 09:55:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-7-5 10:21 编辑

单一成分放F与补F由低压处都可以,补F要从高压可以但有困难,压力太高补不进去。
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:20:11 | 显示全部楼层
多谢指点,周一换阀芯,加视液镜,调整充注量,开机再试,然后再回来汇报各项数据
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangkongchuan 于 2015-7-8 14:47 编辑

1.今天开机试验,温度最低3度,2号芯,开1/4圈,压力0.28MPa,1.65MPa,蒸发器出口温度3.1-5度之间波动,膨胀阀前的液体温度41度,室温25度,湿度50%。
2.感觉2号芯的温度下降不慢,蒸发器出口温度波动范围比3号阀芯小。
3.刚开始,用2号芯,没调过热度,温度降到2.6度以后,不再下降,逆时针调半圈,库温不变,回气下降。放F又补F后,基本没有什么变化,压力0.28MPa,1.4MPa.
4.然后又逆时针半圈,库温度升高,直接调回3/4圈。
  通过把3号芯换成2号芯,最明显的变化是蒸发器回气温度波动范围减少。现在还是没有达到0度的可能

 楼主| 发表于 2015-7-10 21:02:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-5 09:01
数据可以,问题应该是出在膨胀阀芯过大。

经过近几天的测试,感觉蒸发器有些小,关键是风幕不太好,混进了大量热空气。
发表于 2015-7-10 21:28:22 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-8 14:21
1.今天开机试验,温度最低3度,2号芯,开1/4圈,压力0.28MPa,1.65MPa,蒸发器出口温度3.1-5度之间波动,膨 ...

压力0.28MPa,1.4MPa

低压还是太高,膨胀阀出厂设定是调到最紧,退出2圈半,你在查一下膨胀阀的调节是否正确?如果太松可以再调紧1/2~1圈。
发表于 2015-7-10 21:31:25 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-10 21:02
经过近几天的测试,感觉蒸发器有些小,关键是风幕不太好,混进了大量热空气。

风幕一般是双道风幕,如果会混进大量热空气,那就要测量一下风幕柜周围温度是否超标?(27度以下),侧风(旁边)风速是否过大(高于0.2M/S)造成扰流。
发表于 2015-7-10 21:36:02 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-8 14:21
1.今天开机试验,温度最低3度,2号芯,开1/4圈,压力0.28MPa,1.65MPa,蒸发器出口温度3.1-5度之间波动,膨 ...

压力0.28MPa,1.4MPa.

上次你说室外温度28度,如果温度不变,这样的高压是正确的,应该不是出在蒸发器过小,你还是先查看一下膨胀阀的设定是否正确?
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:54:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-10 21:31
风幕一般是双道风幕,如果会混进大量热空气,那就要测量一下风幕柜周围温度是否超标?(27度以下),侧风(旁 ...

1.能否提供一下风幕柜的设计指导类的资料,网上可不好找。
2.环境温度和26,侧风几乎是0,昨天换成了5p机,3号阀芯,降温很快,但是停机时间很短。这个是双风幕,一台2500长的柜子已经调试好,配有2台内风幕电机,一台外风幕电机。这个3750的柜子配有3台内风幕电机,2台外风幕电机。今天关注到底隔板温度偏高,测了一下风速,发现外风幕回气口风速不均匀,重新调了一下吸风口位置,风速均匀性提高了一些,但是测试还是不理想。
3.这里用热线式风速仪测试风速的时候,不制冷的时候,风速最大2m/s,制冷时测试,最大4米/s,真是不知道该怎么理解。难道是风速仪没有温度补偿?
发表于 2015-7-10 22:10:08 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-10 21:54
1.能否提供一下风幕柜的设计指导类的资料,网上可不好找。
2.环境温度和26,侧风几乎是0,昨天换成了5p ...

3750用3P是OK的,小日本的资料就是3P。风幕柜非常敏感,尤其是风场问题,我这里几乎都是小日本技术指导的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:40 , Processed in 0.059127 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表