求指教:这样是否可以排除压缩机机组过小的嫌疑

[复制链接]
发表于 2015-7-4 23:14:31 | 显示全部楼层
用3P是正确的。
发表于 2015-7-4 23:17:48 | 显示全部楼层
0~4度的风幕柜的蒸发温度设计是-10度,3P制冷量约4.4KW,所以用2号(再调松半圈)。
发表于 2015-7-4 23:19:12 | 显示全部楼层
低压0.3MP蒸发温度约-7度,要降至4度以下有难度。
发表于 2015-7-4 23:22:14 | 显示全部楼层
冷媒的充填先以视窗满液当基准,等温度降至4度再慢慢放至刚好有一丁点气泡,之后再补至刚好无气泡。
 楼主| 发表于 2015-7-5 08:09:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-4 23:13
冷凝器是风冷的吧?风幕柜室内安装条件:环境温度27度以下(最好25度),湿度70%以下,侧边风速低于0.2M/S。如 ...

感谢大师的指点。风冷冷凝器,环境温度26,湿度65%,室外28度。停机后,高压压力在对应R22温度40度的位置
发表于 2015-7-5 09:01:28 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-5 08:09
感谢大师的指点。风冷冷凝器,环境温度26,湿度65%,室外28度。停机后,高压压力在对应R22温度40度的位置

数据可以,问题应该是出在膨胀阀芯过大。
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:40:51 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-4 23:22
冷媒的充填先以视窗满液当基准,等温度降至4度再慢慢放至刚好有一丁点气泡,之后再补至刚好无气泡。

我刚入行,很多学问还没有掌握,我怕理解错误,也不想做个不懂装懂的家伙,请师傅们再指点一下。
1.大师说的视液窗,是指冷媒表的视液窗吗?冷媒的初次填充,应该在高压侧还是低压测,冷媒钢瓶是正放还是反放?我被网上的各种说法搞晕了。我这边都是低压测加注,然后开机,根据表压,再补充一些。
2.降至4度再慢慢放,应该是开机状态低压侧放气吧?
3.之后再补至刚好无气泡   补充的时候还是开机状态从低压侧,对吗?
发表于 2015-7-5 09:47:53 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-5 09:40
我刚入行,很多学问还没有掌握,我怕理解错误,也不想做个不懂装懂的家伙,请师傅们再指点一下。
1.大 ...

你是R-22冷媒,是单一分子组成,是不须从高压充填,钢瓶也不必倒放,但一般充填的方法,是以液态(倒放)先从高压处充填(尚未开机),量比较多,也比较快,这样比较不会一开机,因为低压一时过低,压力开关作用压缩机开开停停,视窗是指膨胀阀前的视窗,放F与补F都是在开机状态下。
发表于 2015-7-5 09:51:00 | 显示全部楼层
你直接由低压处充填也是可以的,只是有时候会发生压缩机开开停停状态,这对压缩机是不好的,但也没那么严重。
发表于 2015-7-5 09:53:01 | 显示全部楼层
只要不是混合非共沸冷媒,比如R-404A,R-406A,R-410A,,,单一成分冷媒都可以由低压处,以气态充填,冷媒成分不会改变。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:51 , Processed in 0.057440 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表