求指教:这样是否可以排除压缩机机组过小的嫌疑

[复制链接]
发表于 2015-7-4 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题描述:3.75米长的风幕柜,库温制冷到4度时,温度基本不再下降。R22制冷剂,3P机组的回气压力0.3MPa,排气1.7-2.1MPa之间,刚开始是1.7,补充制冷剂后2.1。在蒸发器的出口端包上温度探头,显示温度在0-6度之间来回波动。膨胀阀是丹佛斯内平衡,3号流口。把膨胀阀调节螺钉逆时针2圈,蒸发器的出口端包上温度探头在-8至+2之间波动,排气压力对应温度似乎在-13到-15之间,具体没记住;库温大约还是4度,甚至有缓慢升高趋势。
问题1:根据上述数据,是否可以判定压缩机组的制冷能力足够,或者不够,或者无法判定。
问题2:上述数据能说明哪些问题,还需要哪些数据,才能够判定温度不再下降的原因。
发表于 2015-7-4 20:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
要求几度啊,高压怎么这么高啊?
发表于 2015-7-4 20:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀不应该调的,回复出厂位置。
 楼主| 发表于 2015-7-4 20:58:11 | 显示全部楼层
要求0-4度,膨胀阀调完,开机一会,发现库温没有下降,又给恢复了
发表于 2015-7-4 21:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
换成2号阀芯试一下,3号阀芯大了,2号需要开大半圈。
 楼主| 发表于 2015-7-4 21:13:28 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-7-4 21:01
换成2号阀芯试一下,3号阀芯大了,2号需要开大半圈。

请问判断3号阀芯大了的依据是什么,为什么不说是蒸发器小了呢?
发表于 2015-7-4 21:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
是新庫嗎?以前效果如何?
 楼主| 发表于 2015-7-4 21:40:39 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2015-7-4 21:32
是新庫嗎?以前效果如何?

不是库,超市风幕柜,新的,
发表于 2015-7-4 23:10:35 | 显示全部楼层
长度3.75米(12台尺,一尺=30.3CM)用3P是可以的,膨胀阀应该是DANFOSS TEX2 2号芯才对。低压3KG太高了,应该在2KG左右才对。
发表于 2015-7-4 23:13:52 | 显示全部楼层
冷凝器是风冷的吧?风幕柜室内安装条件:环境温度27度以下(最好25度),湿度70%以下,侧边风速低于0.2M/S。如果改了膨胀阀之后,顺带测一下室内(是室内不是户外)温湿度是否超标?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:33 , Processed in 0.063506 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表