今天给一个展示柜充氟遇见了意见奇怪的事啊

[复制链接]
发表于 2015-7-4 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天上门给一个展示柜充氟,把展示柜挪出来一看压缩机是R406a的,但展示柜的铭牌上写的是用600a的氟利昂,问用户是不是以前换过压缩机,她说没修过。我直接往里充的R12,直到回气管挂露水。请教大师R406a的的压缩机也可以用600a的气吗?R406a不是R12的替代品吗?
 楼主| 发表于 2015-7-4 14:57:56 | 显示全部楼层
求路过的大师给说下啊,本人新手一个,不太确定啊。在此谢谢啦!
发表于 2015-7-4 14:59:14 | 显示全部楼层
组装机就这个样    看压缩机加F  就行了   已近习惯了了
发表于 2015-7-4 15:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
应急可以!不能说出来,否则砖头砸死你!
发表于 2015-7-4 15:05:38 | 显示全部楼层
406的加12可以啊,以压缩机为准。
发表于 2015-7-4 15:41:13 | 显示全部楼层
不要看铭牌,以压缩机为准。
发表于 2015-7-4 16:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
600压机上面不是有火苗的标志吗
发表于 2015-7-4 16:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-4 15:05
406的加12可以啊,以压缩机为准。

以压机为准,好
发表于 2015-7-4 23:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
406a压缩机用12
 楼主| 发表于 2015-7-5 08:56:17 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅啊 向大师们学习