请大师指点90立方存雪糕想用10p谷轮32排管300米行吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-3 20:01:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-3 17:42
那是100%ok的,余量绰绰有余。

大叔,我看别人设计说风冷蒸发器与排管蒸发器,设计蒸发温度不同, 假如风冷库 -18度,设计蒸发温度-25度。如果是排管库的话蒸发温度的设计-30度 说这样提高钢排的传热系数  是这样吗
发表于 2015-7-4 23:26:39 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-3 20:01
大叔,我看别人设计说风冷蒸发器与排管蒸发器,设计蒸发温度不同, 假如风冷库 -18度,设计蒸发温度-25度 ...

排管因为热传系数较差,所以把温差扩大增加热传系数,才会有所谓风冷-25度,排管-30度,但温差扩大,蒸发温度降低,相对压缩机制冷量也降低,必须使用更大能力压缩机,来补偿因为低蒸发温度所降低的制冷量。所以天底下没有白吃午餐,增加这个失去那个。
发表于 2015-7-5 19:17:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-4 23:26
排管因为热传系数较差,所以把温差扩大增加热传系数,才会有所谓风冷-25度,排管-30度,但温差扩大,蒸发 ...

明白了,但是排管至于多大的压缩机用多长管子 是怎么计算的,你给我来个简单的方式 或者大概下