楼主: 843766794

请大师指点90立方存雪糕想用10p谷轮32排管300米行吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-3 17:40:36 | 显示全部楼层
盘管少了,蒸发温度会下降,效能变差,我就不清楚你的冷库实际热负荷大不大?如果一时周转量大,气温又高,那就不保证OK。
发表于 2015-7-3 17:42:29 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-7-3 17:40
也就两吨左右,入库温度负10左右吧。有可能达到零下20度吗大师最好是低一点

那是100%ok的,余量绰绰有余。
发表于 2015-7-3 17:43:24 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-7-3 17:40
也就两吨左右,入库温度负10左右吧。有可能达到零下20度吗大师最好是低一点

-20度没问题。
发表于 2015-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层
排管库-20度针对雪糕而言是可以的,但风冷蒸发器是不大保险的,有化霜时升温的考量,最好是-22度以下。
发表于 2015-7-3 17:50:01 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-7-3 17:40
也就两吨左右,入库温度负10左右吧。有可能达到零下20度吗大师最好是低一点

冷凝器是风冷的吧?如果是风冷可以用FN-70(20KW)。
发表于 2015-7-3 18:01:23 | 显示全部楼层
如果盘管要改成300米也是可以的,但须把膨胀阀改成1H*2只,降低蒸发温度就OK了,反正你的周转量少,入库温度低,热负荷不大。
发表于 2015-7-3 18:03:06 | 显示全部楼层
用1H的话,风冷凝器改成FN-48(14.4KW)。
发表于 2015-7-3 18:05:13 | 显示全部楼层
最后依照你的需求给你的建议如下:膨胀阀改成1H*2只,盘管300米分成两路,风冷凝器用FN-48(14.4KW)的(散热面积48M2)。就依照这个配吧。3H太大了,夏天会出问题的。
发表于 2015-7-3 18:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不小吗?我记得我们60多立方放雪糕用的8匹,夏天降低温度一到零下18度就开始变慢了。就2度费好长时间。
发表于 2015-7-3 18:40:55 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-7-3 18:27
压缩机不小吗?我记得我们60多立方放雪糕用的8匹,夏天降低温度一到零下18度就开始变慢了。就2度费好长时间 ...

他入库温度-10度左右,日周转量只有两吨,应该是OK的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:41 , Processed in 0.068019 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表