柜式空调查漏,打压较高反而看不到气泡

[复制链接]
发表于 2015-7-2 12:26:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-7-2 11:52
很多厂家的耐压试验才2.5mp,
打压3.5mp,岂不是找死,
气泵也得承受得了啊,

R-134a(1,1,1,2-四氟乙烷)是一种不含氯原子,对臭氧层不起破坏作用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)的制冷剂R-134a是目前国际公认的环保制冷剂
发表于 2015-7-2 12:32:57 | 显示全部楼层
只能说压力高吹出的气流大,没形成泡泡就吹开了

评分

参与人数 1评优 +1 收起 理由
力博特 + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-7-2 13:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-2 14:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 617382318 于 2015-7-2 14:43 编辑
力博特 发表于 2015-7-2 11:52
很多厂家的耐压试验才2.5mp,
打压3.5mp,岂不是找死,
气泵也得承受得了啊,


你自己实践过吗  铝管打到3.5个压都没事   什么气泵受不了! 1P自己做的压缩机都能打到  高压正常工作的时候都能达到1.5-1.8 如果是堵的情况下呢  不要拿书本的那些东西死套 实践才是真理  你打到3.5漏了几分钟就能看出来  高压你打到2.0 有可能看不出来漏 热涨冷缩的道理你懂吧  不信你可以求证同行  还有你如果用洗洁精不加一点水 我就不信看不出来 从业这么多年 你说的我还真不认同