有师傅能给算一算吗?

  [复制链接]
发表于 2015-7-3 09:42:57 | 显示全部楼层
总功率400kw,每一项133kw,算上中央空调就算140kw,电流是636a。应该至少240平方的铜线,空气开关不应该小600a
发表于 2015-7-3 10:25:45 | 显示全部楼层
好家伙 这也太大了没玩儿过 关注学习
发表于 2015-7-3 21:24:39 | 显示全部楼层
给楼主一个建议 没10桌一个空开(漏保) 有问题也能及时保护 维修也方便 安装刚刚要考虑现在的总功率是多少KW 有条件最好在预留点  你敢保证他以后不加设备了吗 ?? 吧、把安全挂嘴上 他就不那么省钱了
发表于 2015-7-3 22:54:25 | 显示全部楼层
什么说都不会满负荷的,按做功0.8来计算都不错了,要知道饭店是有开的有关的还有开大开小的。
发表于 2015-7-3 23:56:14 | 显示全部楼层
400KW分三相133KW,133KW/220V=604A 铜线能过6A左右,要120平方。你这要变压器要500KW要问下供电部门先。
发表于 2015-7-4 07:57:02 | 显示全部楼层
这种情况必须找供电局进行安装,私人按了供电局不承认也白搭。
发表于 2015-7-4 10:47:54 | 显示全部楼层
好家伙 这也太大了没玩儿过
发表于 2015-7-6 20:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
看来楼上的师傅们搞强电的不多,400kw,每相800aA电流,至少用2根240电缆,最少分10路,尽量分细一些,。
发表于 2015-7-7 20:56:13 | 显示全部楼层
一个桌子用电量能达到4000W有那么高吗???一百桌就是400KW这么大的用电量又不是同时达到的吧?如果同时的用电量要那么高的话你们应该得有专用配电变压器吧!去查下电工用线数据,尽量用铜线别用铝线。安全用电方面太省是不行的,容易发生火灾。
发表于 2015-7-7 20:58:34 | 显示全部楼层
fadzw123 发表于 2015-7-3 09:42
总功率400kw,每一项133kw,算上中央空调就算140kw,电流是636a。应该至少240平方的铜线,空气开关不应该小 ...

这个就不是用空气开关了,得用专用开关才行了