本人接了一个饭店的活,需要装100个电磁炉还有一个烤炉,一个桌子大概就是4000瓦,共100张桌子,需要多大的电缆,下图这根电缆供一个中央空调,还能带多少电磁炉,在买多粗就够了,老板买电揽想省点钱,
IMG_20150702_105642.jpg
IMG_20150702_105650.jpg
IMG_20150702_105634.jpg
发表于 2015-7-2 11:11:51 | 显示全部楼层

看一下这里就知道了
电工选线,口诀
发表于 2015-7-2 11:16:20 | 显示全部楼层
你的总功率400KW,分三相带动,每一相大约130-140KW,按着三相400KW,每一相大约800A电流,铜线都得150平方毫米以上,那个空气开关也小。
发表于 2015-7-2 11:18:52 | 显示全部楼层
个人见解仅供参考。
发表于 2015-7-2 11:31:56 | 显示全部楼层
型号YJHLV22        规格3*150+2*70         耐压0.6/1kV请你参考
发表于 2015-7-2 11:33:45 | 显示全部楼层
都赶上开工厂了
发表于 2015-7-2 11:49:34 | 显示全部楼层
沙发这个可以有,很实用的
发表于 2015-7-2 11:50:49 | 显示全部楼层
数据在,不能想象,如果运行满负荷,首先的考虑火灾啊
发表于 2015-7-2 12:06:02 | 显示全部楼层
买根外面接进来一样粗的肯定没问题!!!!
发表于 2015-7-2 12:14:25 | 显示全部楼层
沙发的东西很实用