冷库内外机连接管距离

[复制链接]
发表于 2015-7-2 10:30:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师,低压负十八度冷库,连接铜管超过多少米会影响效果。
发表于 2015-7-2 11:01:34 | 显示全部楼层
问得,说得一点意义都没有!谁会把冷库的连接管接得不该有的长度?出了库房就是机组,还能有多少长?个别因位置限制不得已距库房远的,只要做好保温,按实际长度加足制冷剂,能有什么明显的差异?!
发表于 2015-7-2 11:28:13 | 显示全部楼层
气温超过40度以上,我还没见过R-404A能正常制冷的。
发表于 2015-7-2 11:38:41 | 显示全部楼层
接管长度一般建议是不超过7.5米,但也不是这么严格,既使10米还OK。超过就要换大管径。
 楼主| 发表于 2015-7-2 13:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-2 11:01
问得,说得一点意义都没有!谁会把冷库的连接管接得不该有的长度?出了库房就是机组,还能有多少长?个别因 ...

我现在这台冷库就是外机环境温度超过四十度,想移机才问
发表于 2015-7-2 15:06:12 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-2 13:42
我现在这台冷库就是外机环境温度超过四十度,想移机才问

听专业厂家售后讲,超过8米就要有影响,就要增加回气管的管径,实际安装冷库没碰到,安装超市冷柜时经常碰到