JFY-5-3单相电压监视器使用说明书
一.        产品概述
1.产品特点
本产品是一种智能型电压监视器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。
2.适用范围
本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的过欠压保护器。

二.    主要技术参数         
主要功能
1        电压显示               显示当前电源各相平均电压值
2        过欠压保护            超出设定值,切断设备电源

技术参数  
1.电源电压:220V              
2.电压测量精度:±1%         
3.输出触点容量:3A/250VAC                     
4.工作环境:温度-20C~60C湿度85%,无凝露   
5.频率:50/60HZ               
6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm  
                                 
三、操作指南
1.告警功能
当发生电源过欠压、故障时,显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、等字样,并且继电器输出触点断开。

2.设置过欠压值
长按“Sel”键2秒,显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲ ▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。
(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。
过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。

3. 内部参数设置
在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 12:29 , Processed in 0.042288 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表