查看: 2445|回复: 18

请问这套配置到底有没有问题

[复制链接]
发表于 2015-6-30 21:38:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次搞冷库供货给了我一套这配置不知道有没有问题。冷库主要用来水果保鲜-3到5度的库温。现在是谷轮CA1500机头丹佛斯TGEX12外平衡膨胀阀。DD120冷风机。冷凝器上没有型号。求大师们帮忙看下
发表于 2015-6-30 21:53:04 | 显示全部楼层
1P制冷量1465W,15P=15*1465=21975W(约22KW)。TGEX12太大了(38KW),应该是TGEX8,蒸发器应该是DL-120(约25KW)。不是冷冻库用的DD-120。
发表于 2015-6-30 21:59:23 | 显示全部楼层
膨胀阀匹配过大,小心气温高又出问题了。
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-30 21:59
膨胀阀匹配过大,小心气温高又出问题了。

那能不能把膨胀阀开度减小来解决这个问题啊
发表于 2015-6-30 22:01:21 | 显示全部楼层
设计最低温是-3度,最好加装电热化霜,靠停机风机化霜不保险。
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-30 21:59
膨胀阀匹配过大,小心气温高又出问题了。

还有lkk大师那个冷风机是没法换了。有没有啥别的方法来解决下呀。因为机组是从外省发来的
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-30 22:01
设计最低温是-3度,最好加装电热化霜,靠停机风机化霜不保险。

有电化霜的,lkk大师可否给个联系方式或者微信QQ之类的。我微信是958304292qq是466847027
发表于 2015-6-30 22:05:02 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-6-30 22:02
还有lkk大师那个冷风机是没法换了。有没有啥别的方法来解决下呀。因为机组是从外省发来的

没法换也无所谓,DD的翅片间距较小,化霜周期缩短一些,自己注意结霜状态。
发表于 2015-6-30 22:05:19 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-6-30 22:02
还有lkk大师那个冷风机是没法换了。有没有啥别的方法来解决下呀。因为机组是从外省发来的

没法换也无所谓,DD的翅片间距较小,化霜周期缩短一些,自己注意结霜状态。
发表于 2015-6-30 22:08:17 | 显示全部楼层
翅片间距小比较容易堵霜而已。所以化霜周期缩短一点,一般冷藏库如果有化霜,约12小时一次,你可以缩短成6小时一次。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:35 , Processed in 0.061493 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表