这个是什么怎么接线啊

[复制链接]
发表于 2015-6-30 07:23:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷轮CA1500的压缩机这个是什么怎么接线
IMG_20150630_072235.jpg
发表于 2015-6-30 07:53:32 | 显示全部楼层
中间是公共端,两边是启动和运行端。下面黑色的是温度保护线
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
亲这是三相电的。我主要是真那个温度保护模块的线是怎么接的
发表于 2015-6-30 08:34:36 | 显示全部楼层
接接触器控制端
发表于 2015-6-30 08:44:49 | 显示全部楼层
温度保护器是双金属片式的,串接在交流接触器的吸合线圈上就行。在保证不超负荷的情况下,也可以不接温度保护器
发表于 2015-6-30 09:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
温度保护模块侧面有接线图 自己可以看一下,一组是220V电源,另外还有一组常开和常闭点,串在压缩机控制接触器线圈上就可以了。
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2015-6-30 08:44
温度保护器是双金属片式的,串接在交流接触器的吸合线圈上就行。在保证不超负荷的情况下,也可以不接温度保 ...

这个不是双金属片的,是温度传感器加控制模块的。模块上没图不知道咋接啊
发表于 2015-6-30 09:57:47 | 显示全部楼层
温度保护吧!
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
兵临城下修空调 发表于 2015-6-30 09:57
温度保护吧!

是温度保护啊,但是那个模块上没图不晓得怎么接线啊
发表于 2015-6-30 12:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
有些忘了,参考下。原理压机控制线接在模块里的小继电器常开触点上