高温下冰库压机老是高压保护,什么原因

[复制链接]
发表于 2015-6-29 21:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这阵子天气闷热,中午环温达到38度以上,一到中午低温冰库的压机老是高压保护,高压中午达到2MP,压力保护调在1.7MP左右,早上和晚上高压都不出现保护现像.就中午气温高时有问题,平常都不会超过1.7MP的,请问这是什么原因?
发表于 2015-6-29 21:44:24 | 显示全部楼层
1、冷凝器小了,散热面积不足;
2、冷却效果差,冷凝器脏,冷却风量不足,或风温过高;
3、系统制冷剂加注过多等。
发表于 2015-6-29 21:46:27 | 显示全部楼层
气温升高,设计的冷凝温度过低的话,冷凝温度与环境温度的温差会因气温升高而降低,温差降低冷凝器散热能力下降(散热量=散热面积*热传系数*温差),所以散热会变成不足,高压升高保护。所以系统须重新设计。
发表于 2015-6-29 22:33:51 | 显示全部楼层
应该是水冷的吧。风冷的高压2MPA不高啊。
 楼主| 发表于 2015-6-30 21:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 jenny8565 于 2015-6-30 21:02 编辑

风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这现像,就这几天气温太高了才有
发表于 2015-6-30 21:11:41 | 显示全部楼层
jenny8565 发表于 2015-6-30 21:00
风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这 ...

先把冷凝器洗干净再试,不行再调
发表于 2015-6-30 21:18:24 | 显示全部楼层
jenny8565 发表于 2015-6-30 21:00
风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这 ...

一般R-22低温冷冻库,最高设计冷凝温度50度就已经很高了,冷凝温度50度(约20KG)的环境温度约38度,你说气温在38度以上,当然是过高保护了。
发表于 2015-6-30 21:20:06 | 显示全部楼层
jenny8565 发表于 2015-6-30 21:00
风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这 ...

有的设计师顶多设计45度冷凝温度,水冷40度(17KG),过高该保护而不保护,那是找死。
发表于 2015-6-30 21:21:08 | 显示全部楼层
早晚气温不至于在38度以上。所以OK。
发表于 2015-6-30 21:34:20 | 显示全部楼层
jenny8565 发表于 2015-6-30 21:00
风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这 ...

地球暖化气温一年比一年高,我这里创下百年来6月平均最高温,都快热翻了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:46 , Processed in 0.063681 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表