50立方冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-6-29 13:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
50立方的冷库,R22制冷剂 铝排的,5匹谷轮 5个的上横膨胀阀, 去年降温到-15度很轻松,  今年降到-8度还很费劲,请大师们支招。不胜感激。
还有就是高压管进散热片很热,但是散热风机吹出的风不是很热  没冰堵 脏堵。 跪求解决办法。
发表于 2015-6-29 13:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-26 19:35 编辑

50立方零下15度,配5匹压缩机小了。怎么也7匹吧。像我们做的半封闭机组都是用8匹的机组,主要是我们的供货商只有3匹5匹8匹10匹15匹以上的机头。
写下库温对应的高低压力,才好分析。
发表于 2015-6-29 13:28:59 | 显示全部楼层
50立方的冷库,5P压缩机也小了不少。告知当时的库温和高低压压力以及当地的环温。
冷凝器脏了吗?要彻底清理干净。
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:53:18 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-29 13:28
50立方的冷库,5P压缩机也小了不少。告知当时的库温和高低压压力以及当地的环温。
冷凝器脏了吗?要彻底清 ...

原先降温很快的, 高压压力14个, 环境30度,  库温一直在-7 -9  徘徊。 散热片很干净, 但就是吹出的风不是很热,只感觉温感。
发表于 2015-6-29 17:17:51 | 显示全部楼层
sdhmxg 发表于 2015-6-29 16:53
原先降温很快的, 高压压力14个, 环境30度,  库温一直在-7 -9  徘徊。 散热片很干净, 但就是吹出的风 ...

关键的低压压力呢???
发表于 2015-6-29 17:40:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-26 19:34 编辑

膨胀阀用上恒NRF-5H太大了,5H制冷量约17KW,5P制冷量才约4.4KW,差太多了,冬天气温低的时候OK,夏天就完蛋了,改成上恒NRF-1-1/2H的。
难怪高压只有14KG(环境温度30度时)。
最近几乎都是膨胀阀匹配过大,制冷变差的问题,冬天忽悠的过去,夏天就见真章了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:36 , Processed in 0.054225 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表