楼主: 苏州新飞

神奇的跳闸

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:26:54 | 显示全部楼层
mrfan 发表于 2015-6-28 20:21
1漏电故障所致,2,插座内接线错误,用验电器检测。

我单独接线试了还是跳闸啊
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:28:27 | 显示全部楼层
dj990756938 发表于 2015-6-28 20:24
断开内外机连接线试下(内外机接头都断开) 很多都是连接线内的L N 线对地线漏电的

外机的线我是从内机断开的啊
发表于 2015-6-28 20:28:59 | 显示全部楼层
用500V摇表测下.逐一排除
发表于 2015-6-28 20:29:29 | 显示全部楼层
感觉楼主修空调都不用表测量
发表于 2015-6-28 20:29:43 | 显示全部楼层
不会是内机线螺丝太长碰底板了吧
发表于 2015-6-28 20:35:04 | 显示全部楼层
单独试内机插电不跳闸、开机就跳闸.
发表于 2015-6-28 20:35:06 | 显示全部楼层
零线与火线 接地线错误,
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:37:00 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2015-6-28 20:24
我认为你要先确认零地线。因为你所描述,极有可能是零地错接在回路中。

我从用户家楼下的空开开始查、楼下到楼上用户家的进线就只有火线和零线、没接地线、我是一一对应火线零线的、我把用户家的总开下面的线甩开不接、单独接线给空调、外机连接线断开、所有负载断开、只有变压器显示板和主板、送电不跳闸、一开空调用户家的总开就跳闸
发表于 2015-6-28 20:38:44 | 显示全部楼层
用万用表1K档量电源线对外壳螺丝阻值
发表于 2015-6-28 20:39:41 | 显示全部楼层
这问题还行自己查,用阻值量插头地线跟火零线看哪里漏电吧,再慢慢拔掉接头,插头量到漏电还是不要开机的好