发表于 2015-7-1 07:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
漏电是电工基础知识,检个空调最多5分钟。跳闸分4种,第一超负载跳闸,显然不复合楼主情况。第二短路跳闸会爆保险丝或压敏电阻还有接错线。第三开关老化不定时跳闸。第四最麻烦,漏电跳闸。如负载漏电,插座线零地接反或漏电开关跟普通开关线接乱等都会跳闸。只要我们尊守一个原则。用万用表10k档量空调插头,火对地和零对地最好不得低于5MΩ。低于1MΩ时随时就会跳,绝缘达不到要求。火跟零线要看变压器的功率,挂壁机很少有低于300一400Ω。哪一项达不到上述要求就拆开单独测量!简单吧?还有一个方法可以验正,把漏电开关改用普通开关试机,若还跳那一定是短路,若不跳那就是原本会漏电,上述只是针对跳闸。一若外机一起动就停机那就是另外一套方法。祝你好运
发表于 2015-7-1 08:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
哥们搞定没??你的外机连接线有没有断开啊??还有就是内风机坏了,也会漏电保护。。
发表于 2015-7-2 14:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
内外机的连接线换吧,应该是这个问题。这问题拿个万能表测测就知道哪里漏电了,测不到,直接上个摇表测
发表于 2015-7-2 14:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
从内机处把去外机的线取掉,不跳就是到外机线有短路
发表于 2015-7-2 15:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
不会是空调电源线漏电所致吧
发表于 2015-7-2 15:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
ayanadada 发表于 2015-7-2 15:09
不会是空调电源线漏电所致吧

线间虚电漏电,有电压,接上负载不能用,照明线路经常碰到,特别是有接头的地方
发表于 2015-7-2 15:20:57 | 显示全部楼层
这应该是线路问题,好好查,不会有什么大毛病的。
发表于 2015-7-2 16:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是空气闸有问题
 楼主| 发表于 2015-7-2 19:43:39 | 显示全部楼层
今天去看了、用户家的电也有问题、前段时间一直打雷下雨、用户家一楼老房子、穿线排的管子是铁管子受潮导致回路短路、空调的确也有问题、内风机电机有轻微漏电时好时跳、今天弄好用户家的电、压缩机也不行了赌转电流达到35、用户以放弃维修、旧机器处理给我作维修费、感谢大家的指点、谢谢、
发表于 2016-5-2 16:26:29 | 显示全部楼层
外机有漏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:41 , Processed in 0.053516 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表