楼主: 苏州新飞

神奇的跳闸

  [复制链接]
发表于 2015-6-29 09:25:22 | 显示全部楼层
是带漏电保护的空开吗?检查,保护地,零线是否接反了,我以前遇到过。
发表于 2015-6-29 09:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
看了你的贴子无语.我就喜欢查跳闸的.和抓贼一样兴奋.
发表于 2015-6-29 09:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
会不会电加热漏电,插座也有可能!
发表于 2015-6-29 09:57:46 | 显示全部楼层
零地接反丶或漏电保护器坏丁
发表于 2015-6-29 10:50:32 | 显示全部楼层
用表量不出来吗
发表于 2015-6-29 11:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是压缩机对地了
发表于 2015-6-29 11:27:22 | 显示全部楼层
跳闸故障还是比较好修的,楼主肯定是疏忽哪里了,等你修好了你会发现,哦原来这么简单
发表于 2015-6-29 11:33:35 | 显示全部楼层
用万用表测试对地电阻
发表于 2015-6-29 11:36:14 | 显示全部楼层
其他有没有修过,建议内机只留个操作板,其他甩开在用表测漏电,对滴和短路
发表于 2015-6-29 13:10:26 | 显示全部楼层
技术不到位时,很多问题都觉得神奇.