神奇的跳闸

  [复制链接]
发表于 2015-6-29 00:40:53 | 显示全部楼层
观察内外机所处环境,是否内外机连接线路破损漏电(老鼠惹的祸)

断开压机线路开机是否跳闸!如果不跳了直接换压机!如果还跳 仔细查线路吧
发表于 2015-6-29 00:41:11 | 显示全部楼层
单独拉线  两线直接有无阻止  线是换新的还是原来的
有可能线路故障 铝线很容易烧坏发热短路
发表于 2015-6-29 00:41:59 | 显示全部楼层
辛苦你了,跳闸这么难修
发表于 2015-6-29 00:55:38 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2015-6-28 21:19
单独接线试还是跳闸、从用户家房间1.5匹空调拖线还是跳闸


把主板和变压器那些原件都拆出来的,还有电机,拿回家一一接上上电开机,看看会不会,或是不要放到空调机壳上,让它挂在外面,
发表于 2015-6-29 02:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
苏州新飞 发表于 2015-6-28 20:37
我从用户家楼下的空开开始查、楼下到楼上用户家的进线就只有火线和零线、没接地线、我是一一对应火线零线 ...

        呵呵,户外线不重要,室内线,也不重要。重要的是空开到内机的联接线,是不是LN对内机的LN,如果错对内机的L地,肯定会出此现象。
          还有,内机中的強电线绝缘可好?有否碰丝钉?也需排查一下。你说换了主板变压器等等也是待机没事一开机才跳闸,那么,主板的压机控制继电器有否碰地?如果此继电器是单独另装机内其它处的,那这家伙是否有问题?
          跳闸(空开)故障是比较直观的,大部份相关件你已排查且无异常,那么故障一定是隐藏于小细节中。
          只有奇特的艳遇,没有奇特的跳闸。有果必有因,只不过是所以后才因为罢了。祝你顺利找到因为。
发表于 2015-6-29 06:09:01 | 显示全部楼层
查查,插座和电源线吧,相信你是糊涂一时,
发表于 2015-6-29 08:06:21 | 显示全部楼层
有可能是零地错接在回路中。
发表于 2015-6-29 08:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
只是跳闸吗?有没有烧保险
发表于 2015-6-29 08:26:04 | 显示全部楼层
原来不跳吧?
那就找找最近安装时在墙上打孔,订钉,还有就是另外接电源线直接到空调试试
发表于 2015-6-29 08:44:08 | 显示全部楼层
我遇到一次是油烟机  用户新换一个也跳 好像对感性负载 有反应  最后把新漏保和旁边的一个漏保交换一下 就莫妙好了(接线接触问题看了无数次了)    另外它的特点是 开机正常使用  就是关闭时 就跳开!(用线单独一个电机连接,插头拔下,马上就跳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:39 , Processed in 0.053298 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表