新飞空调2匹柜机用户反应开机跳闸、上门检查压缩机电容坏、更换电容后开机启动一分钟又跳闸、断开室外机连接线、送电就跳闸、断开所有负载、电加热火线零线、风机线、垂直摆风电机、水平摆风电机、送电开机还是跳闸、更换室内机控制板、显示板、变压器、还是一样跳闸、单独从用户家空开下面拉线给空调还是跳闸、室外机连接线以去除、单独试内机插电不跳闸、开机就跳闸、更换63A空开故障还是一样跳闸、电压230正常、火线零线都正常、下面不知道该怎么查下去了、望大师指点、
发表于 2015-6-28 20:11:12 | 显示全部楼层
外机有漏电
发表于 2015-6-28 20:11:46 | 显示全部楼层
楼主胆子真大,原因未查出就敢数次送电,不怕短路炸空开吗?
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:18:45 | 显示全部楼层

你也不看清题目、外机连接线都全部去除、单试内机跳闸大哥
发表于 2015-6-28 20:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
        零地线有否正确区分开,并正确接入电路?
发表于 2015-6-28 20:21:45 | 显示全部楼层
1漏电故障所致,2,插座内接线错误,用验电器检测。
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:23:59 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2015-6-28 20:11
楼主胆子真大,原因未查出就敢数次送电,不怕短路炸空开吗?

你家漏电空开不跳闸吗?就算用户家的不跳闸、小区楼下每户人家都有漏保器你不知道吗
发表于 2015-6-28 20:24:50 | 显示全部楼层
断开内外机连接线试下(内外机接头都断开) 很多都是连接线内的L N 线对地线漏电的
发表于 2015-6-28 20:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
        我认为你要先确认零地线。因为你所描述,极有可能是零地错接在回路中。
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:26:18 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2015-6-28 20:21
零地线有否正确区分开,并正确接入电路?

我把用户家的电以全部甩开了、单独接的线还是跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:45 , Processed in 0.062922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表