展示柜盘管 制冷效果不好 求指点

[复制链接]
发表于 2015-6-28 10:28:09 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-28 10:24
外径不准的,每个厂家的壁厚不一样。

版主一般是用多少内径的毛细管?长度多少?谢谢国强版主。
发表于 2015-6-28 10:41:06 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2015-6-28 10:28
版主一般是用多少内径的毛细管?长度多少?谢谢国强版主。

我在7楼的回复说的很清楚了。
 楼主| 发表于 2015-6-28 22:40:15 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-28 08:33
毛细管换用内径0.7mm的1.8米试试。

版主 我用了内径0.7mm 外径2mm 的毛细管 长1.8米 温度降下来了 可回气管还是在滴水 是什么原因呢?
发表于 2015-6-28 22:43:29 | 显示全部楼层
chuxue123 发表于 2015-6-28 22:40
版主 我用了内径0.7mm 外径2mm 的毛细管 长1.8米 温度降下来了 可回气管还是在滴水 是什么原因呢?

展示柜回气管滴水正常,可用保温棉包扎一下。