一台276L立式展示柜 内漏 高1.2米宽50cm 盘铝管 共24圈 毛细管外径2mm 1.8米 试机制冷效果不好 好几个小时了 柜内温度下降很慢 过滤器发热 回气管一直在滴水
发表于 2015-6-28 06:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是氟多了啊,毛细管短了点吧
发表于 2015-6-28 06:50:29 | 显示全部楼层
结霜情况怎样?如果冷凝器没有改动过,就应该是毛细管内径比原机的粗!
发表于 2015-6-28 07:58:53 | 显示全部楼层
氟多了放一点试试。
发表于 2015-6-28 08:03:22 | 显示全部楼层
蒸发器管子盘的多了,相对散热不够,压缩机功率不够,制冷效果依然不好。
发表于 2015-6-28 08:21:16 | 显示全部楼层
毛细管短了。在毛细管与过滤器处接一压力表。压力控制在标注范围类。就可以了
发表于 2015-6-28 08:33:47 | 显示全部楼层
毛细管换用内径0.7mm的1.8米试试。
发表于 2015-6-28 09:52:09 | 显示全部楼层
187704 发表于 2015-6-28 06:32
是不是氟多了啊,毛细管短了点吧

同感,如果用外径1.8毛细管两米应该可以了。
发表于 2015-6-28 09:53:07 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-28 08:33
毛细管换用内径0.7mm的1.8米试试。

版主,内径0.7mm的外径是1.8mm吗?
发表于 2015-6-28 10:24:18 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2015-6-28 09:53
版主,内径0.7mm的外径是1.8mm吗?

外径不准的,每个厂家的壁厚不一样。