蒸发器10米,毛细管1.7m.焊接,查漏,抽空 几小时后加氟。蒸发器只有一半結霜。多加氟压缩机就停机保护 。这个设备是应人需求做的。特殊用途……请各同行围观指点 ,为何效果不理想,多谢……
IMG_20150627_195845.jpg
IMG_20150627_195859.jpg
IMG_20150627_195853.jpg
发表于 2015-6-27 20:06:50 | 显示全部楼层
冷疑器多长?
发表于 2015-6-27 20:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-27 20:19:29 | 显示全部楼层
管道太短了。17米。
发表于 2015-6-27 20:25:28 | 显示全部楼层
毛细管 选的 有问题 ,测好压后  在装上
发表于 2015-6-27 20:30:33 | 显示全部楼层
蒸发器管路过短导致压缩机功耗增加,毛细管长度选用可以测下高压侧压力来决定。
发表于 2015-6-27 20:32:32 | 显示全部楼层
大师,你这蒸发器都没有保温保护,效果怎么会好咯!
发表于 2015-6-27 20:32:52 | 显示全部楼层
毛细管短了,冷凝器不合适。
发表于 2015-6-27 20:34:59 | 显示全部楼层
相关数据不详很难下定论,估计有这么写情况:
一冷凝器小了
二毛细管短了
三压缩机功率不够
四蒸发器在开放状态的影响
其实以上几点息息相关,你参考下希望对你有帮助
发表于 2015-6-27 20:43:14 | 显示全部楼层
说一下冷液器