3P鱼池机压机运转一段时间结霜,温度显示8度,而进出水温差很小,循环水正常
发表于 2015-6-27 12:36:19 | 显示全部楼层
8度温度低了吧?
发表于 2015-6-27 13:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
你这机子平时能拉到几度?
 楼主| 发表于 2015-6-27 14:14:22 | 显示全部楼层
以前正常,停用一段时间后,就不正常了,就是说压机产生的冷量与循环水热交换不好,是不是钛蒸发器有什么问题?刚启动水温25度,5分钟左右水温显示8度,温度计是好的。
发表于 2015-6-27 15:29:39 | 显示全部楼层
刚启动水温25度,5分钟左右水温显示8度,温度计是好的

什么设备能5分钟把水温从25度降至8度,这还有什么问题?太神了。估计温度探头绑在蒸发管。
发表于 2015-6-27 15:30:43 | 显示全部楼层
太厉害了,还有什么不正常的。
发表于 2015-6-27 15:32:11 | 显示全部楼层
而进出水温差很小

温差小查一下水泡脏否?
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:43:04 | 显示全部楼层
探头放在钛蒸发器的接口内,会不会蒸发器上结有水垢
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:46:53 | 显示全部楼层
我是新手,水泡脏不脏,还是结水垢外观看不出
发表于 2015-6-27 16:13:05 | 显示全部楼层
刘主管 发表于 2015-6-27 15:43
探头放在钛蒸发器的接口内,会不会蒸发器上结有水垢

探头放在钛蒸发器的接口内

这就不对了,探头是量测水温,你放在蒸发器接口内,难怪温度这么低。