电压低 水泵老是烧 怎么办?

[复制链接]
发表于 2015-6-26 21:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  我这里是农村  单相污水泵多 电压一般不足220V,一般都在180左右,请问能不能在绕组上想办法解决,有什么好的办法请大家指点  谢谢!
发表于 2015-6-26 22:24:11 | 显示全部楼层
最好买一个稳压器 使用。
 楼主| 发表于 2015-6-26 22:30:26 | 显示全部楼层
于宏斌 发表于 2015-6-26 22:24
最好买一个稳压器 使用。

谢谢你的关注  这个不太现实  因为老板宁愿修泵 都不肯买  泵的使用量有点大。电压低但还比较稳定。有什么好的办法没有  ?
发表于 2015-6-26 22:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
根据安匝数改变下水泵的数据,绕成190或200伏,
发表于 2015-6-26 23:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
减少绕组匝数加大线径
发表于 2015-6-26 23:36:23 | 显示全部楼层
换个变压器   
发表于 2015-6-27 06:53:29 | 显示全部楼层
减少绕组匝数加大线径
发表于 2015-6-27 07:12:26 | 显示全部楼层
看到你说老板 ?什么样的公司  变压器是自己公司的么
如果是自己 公司 的  你看看我的 办法行不行

现在的变压器 都是有电压调节功能的  也就是 有抽头  你可以 试试 改变变压器抽头的方式 达到提高电压的目的
发表于 2015-6-27 11:10:42 | 显示全部楼层
污水泵的定子你怎么取出来的啊  老兄
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:56:36 | 显示全部楼层
wwwxiaoyang 发表于 2015-6-27 11:10
污水泵的定子你怎么取出来的啊  老兄

有专用定子拉马卖的