电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: ll841011

3匹半封2号丹佛斯速度缓慢

[复制链接]
发表于 2015-6-26 19:19:27 | 显示全部楼层
ll841011 发表于 2015-6-26 19:14
阀体关到底回一圈半,低压0.1高压11,库温8.8

你比我还马虎,压力没有单位,温度不知是正还是负?[/b]
发表于 2015-6-26 19:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
是不是第一次降温慢啊,前几天,一个70立方的库,5匹机组,库温负5度,铜管有个孔,制冷剂漏关了,修好,第一次降温从0度,降到负5度一个多小时。,第二天去了,从0度降低到负5度,十几分钟。
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-26 19:19
你比我还马虎,压力没有单位,温度不知是正还是负?

_10.6度,还是缓慢!老师求指点
IMG_20150626_193733.jpg
IMG_20150626_193726.jpg
IMG_20150626_193740.jpg
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-26 19:39
是不是第一次降温慢啊,前几天,一个70立方的库,5匹机组,库温负5度,铜管有个孔,制冷剂漏关了,修好,第 ...

前面打到零下12度就下不去!化霜后重新打,也是很慢
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-26 19:39
是不是第一次降温慢啊,前几天,一个70立方的库,5匹机组,库温负5度,铜管有个孔,制冷剂漏关了,修好,第 ...

老师求联系方式,电话指导
发表于 2015-6-26 19:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-26 19:19
你比我还马虎,压力没有单位,温度不知是正还是负?

他的冷库用的是R134a吧
发表于 2015-6-26 19:47:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-26 19:50 编辑
ll841011 发表于 2015-6-26 19:39
_10.6度,还是缓慢!老师求指点


高低压压力过低,压缩机融霜,刚恢复,运行半小时再说。
发表于 2015-6-26 19:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-26 19:19
你比我还马虎,压力没有单位,温度不知是正还是负?

他的冷库应该是用R134a,膨胀阀到中间,库温负5度,那他的蒸发压力应为O·1公斤表压吧
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
我的是22的,求指导
发表于 2015-6-26 20:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
3匹半封闭压缩机,零下18度,应该就是用丹佛斯Tx2阀芯2号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:38 , Processed in 0.059157 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表