楼主: 哥小小手

冰柜问题搞死我了。

[复制链接]
发表于 2015-6-25 10:44:06 | 显示全部楼层
134的压力不一样,冷冻机油的性质也不一样,这样修的话你修不好的呀
发表于 2015-6-25 10:50:30 | 显示全部楼层
清洗管道可能有水分或杂质。
发表于 2015-6-25 10:58:38 | 显示全部楼层
管子有漏的地方,
发表于 2015-6-25 11:00:46 | 显示全部楼层
哥小小手 发表于 2015-6-24 21:42
谢回复,我割开过滤器了,里面的干燥剂都挤在一起好像膨胀了,变大了一样,晃都晃不动,我抽过真空了,过滤 ...

你把高低压管全部打开,在毛细管出口处打开低压管,然后全部用氮气吹干净,把压缩机的起动器换成ptc,就是600压缩机上用的,毛细管不动,换上新过路器,用氮气保压,然后抽真空加600a,修好后包证长时间不返修,因为600的压力底
发表于 2015-6-25 11:27:04 | 显示全部楼层
用脚想都知道内漏了
发表于 2015-6-25 11:55:43 | 显示全部楼层
内漏啊, 查清楚哪里漏在修啊
发表于 2015-6-25 12:00:22 | 显示全部楼层
最好还是把冰柜拉到店里仔细观察后再判断是啥原因!脏堵?冰堵?还是漏氟?只有楼主自己知道,其他人只是帮你猜测!
发表于 2015-6-25 12:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
内漏加冰堵,就是这种现象。
发表于 2015-6-25 13:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
你先不要急于换这换那,找不到根源还的返修,先把低压打2mP观察2天看降不降,你这情况明显是低压漏吸进水冰堵,不能说能放出大量F就断定不漏,因为你加F才2天它能漏完了?
发表于 2015-6-25 16:09:30 | 显示全部楼层
光辉de岁月 发表于 2015-6-24 17:45
先查漏,再冲洗管道,搞不好新换的压缩机都有危险了

赞同这位仁兄的意见。