楼主: 哥小小手

冰柜问题搞死我了。

[复制链接]
发表于 2015-6-24 17:47:35 | 显示全部楼层
楼主  赔了吧
发表于 2015-6-24 18:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
查漏点,氮气吹高低压看看有多少铁锈和油吹出来,太脏的话换管
发表于 2015-6-24 18:26:10 | 显示全部楼层
估计内漏才引起压缩机损坏的
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的关注!不漏啊,这个我还是知道的,第一次上门换压缩机的时候,剪开工艺口的时候,放出来的压力很大的,绝对不漏的,这点我肯定。那请教用氮气吹的话,具体怎么操作啊?谢谢
发表于 2015-6-24 21:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
稍稍提醒下,有没有隔开过滤器偷偷看一下堵你过滤器的是什么产品
发表于 2015-6-24 21:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
哥小小手 发表于 2015-6-24 20:33
感谢大家的关注!不漏啊,这个我还是知道的,第一次上门换压缩机的时候,剪开工艺口的时候,放出来的压力很 ...

打错了,是割开哈
发表于 2015-6-24 21:20:06 | 显示全部楼层
这种情况再修下去你会吐血的
发表于 2015-6-24 21:26:33 | 显示全部楼层
系统已经污染了,如不漏 就先清洗管路,这样就不堵过滤器了 压机负荷也请些。
发表于 2015-6-24 21:27:05 | 显示全部楼层
是不是里边进水了 ,,而且你没排空,,这种情况  还是上门的  直接换压机,第二次你就应该让他内外双盘,不盘就算漏气  钱不退,,
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢回复,我割开过滤器了,里面的干燥剂都挤在一起好像膨胀了,变大了一样,晃都晃不动,我抽过真空了,过滤器是配件店买的冰柜专用的那种啊。