求助大师,压缩机很凉,排气温度也低

[复制链接]
发表于 2015-6-23 23:22:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用的热气旁通阀,让高压管的液体经过旁通阀进入回气管,想让蒸发器温度高一点,但压缩机很凉,排气温度也低,很不正常,大家给分析一下什么原因,最好有解决的办法
发表于 2015-6-23 23:31:40 | 显示全部楼层
你的什么东东呀,不讲清楚,怎么帮你?????????
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
平安,彬彬 发表于 2015-6-23 23:31
你的什么东东呀,不讲清楚,怎么帮你?????????

一个气候箱,两套蒸发器,一个压缩机,蒸发器一大一小,电磁阀切换,压缩机不停机,大的蒸发器制冷使用,小的蒸发器做温度的保持使用,就是让压缩机不停,温度升高就切换到大的蒸发器,所以就装了个热气旁通阀,现在就是压缩机很凉,排气管温度也很低,
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
平安,彬彬 发表于 2015-6-23 23:31
你的什么东东呀,不讲清楚,怎么帮你?????????

大师还在吗
发表于 2015-6-24 06:51:18 | 显示全部楼层
xhangyuan 发表于 2015-6-23 23:46
一个气候箱,两套蒸发器,一个压缩机,蒸发器一大一小,电磁阀切换,压缩机不停机,大的蒸发器制冷使用, ...

膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷工质过多,压缩机带液湿冲程了,所以排温低,压缩机凉,严重时压机会结露甚至结霜。
 楼主| 发表于 2015-6-24 07:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-24 06:51
膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷工质过多,压缩机带液湿冲程了,所以排温低,压缩机凉,严重时压机 ...

是的,因为有一部分液体经过热气旁通阀直接进入到回气管了,老师有什么建议吗
发表于 2015-6-24 22:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
明显压机湿冲程
发表于 2015-6-27 10:50:19 | 显示全部楼层
用的热气旁通阀,让高压管的液体经过旁通阀进入回气管

装错位置了吧,应该是高压排气管旁通至回气管,不是高压液管旁通至回气管。
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-27 10:50
用的热气旁通阀,让高压管的液体经过旁通阀进入回气管

装错位置了吧,应该是高压排气管旁通至回气管,不 ...

就是不经过冷凝器是吧,那气体进入回气管有没有蒸发的过程,
发表于 2015-6-27 22:07:03 | 显示全部楼层
什么制冷系统, 高压 低压 多少  不懂的 还是找个维修师傅看看,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:51 , Processed in 0.065237 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表