冰鲜台结冰速度慢求指点

[复制链接]
发表于 2015-6-23 21:42:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冰鲜台,用的5匹压机,外机与冰鲜台距离大概30米,结冰效果不好,开了30个小时了只结了一半的冰,刚开机低压4mpa,现在3mpa,高压没有检测压力的地方所以没有数据,环境温度28度~31度之间散热良好,冷凝器不脏,19的管大概100米分了两路进回来用的三通何为一路回压机压机用的10        19的管,用的是毛细管,想改成膨胀阀,但不知要怎么配膨胀阀和阀芯,哪位老师帮忙回答一下。
IMG_20150610_074820.jpg
IMG_20150609_091910.jpg
IMG_20150610_074555.jpg
IMG_20150610_074549.jpg
发表于 2015-6-23 22:16:39 | 显示全部楼层
5匹的压缩机。好像制冷量不够  做个保鲜柜还是可以的   
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
是不是管子多了,把管子去掉4分之一怎么样
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
爱你十万年 发表于 2015-6-23 22:16
5匹的压缩机。好像制冷量不够  做个保鲜柜还是可以的

是不是管子多了,去掉4分之一怎么样
发表于 2015-6-27 23:26:32 | 显示全部楼层
AWA5568是5.5P,低压应该是0.3MP,3MP不就挂了,要改成膨胀阀可以用DANFOSS TX2 2号芯2个。
发表于 2015-6-28 07:39:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
用了3天时间冻上了,压机没停过,现在压机上面结冰特严重。
IMG_20150627_212242.jpg
42181f5aba34155d.jpg
5a616d3d7837b352.jpg
发表于 2015-6-28 11:52:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-28 12:06:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-28 19:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-28 11:52
前边已经说了:
   盘管用19mm管双路,而回气用单根19mm管,30m长,
    这会造成回气流动阻力过大,流量 ...

如果换管子成本太高,在回气管上并联一根8个的管可以吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:34 , Processed in 0.073789 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表