电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 你们的楷哥

毛细管堵有什么应急处理办法

[复制链接]
发表于 2015-6-23 21:04:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 美滋滋 于 2015-6-23 21:05 编辑

缺氟的可能性大,判断堵没堵,不能单看平衡压力,主要还要看运行电流。系统可能慢漏。
发表于 2015-6-23 21:20:03 | 显示全部楼层
就算是毛细管 堵  至少也要用表 看一下压力
发表于 2015-6-23 21:45:47 | 显示全部楼层
新手来学习了,谢谢大虾们。
发表于 2015-6-23 21:58:36 | 显示全部楼层
可能系统有轻微泄露,当时应该加些冷媒试试!
发表于 2015-6-23 22:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
估计也是缺氟,系统有漏,毛细管堵可以焊开出口端,卸掉管子加氟开压机,拿气焊烤。
发表于 2015-6-23 22:40:16 | 显示全部楼层
如你所述  低压太低 细管结霜 建议先给制冷剂 回气压力上升 霜有化的迹象  是缺制冷剂了  建议分段打压 检查漏点  处理后 加注制冷剂  如果加制冷剂霜和回气压力没有变化  判断为赌   可以把节流部件甩掉 定量添加制冷剂  调整细阀即可
发表于 2015-6-23 22:44:38 | 显示全部楼层
非子 发表于 2015-6-23 22:40
如你所述  低压太低 细管结霜 建议先给制冷剂 回气压力上升 霜有化的迹象  是缺制冷剂了  建议分段打压 检 ...

你说的分段打压捡漏,是怎么操作的 ?
发表于 2015-6-23 22:47:06 | 显示全部楼层
问问自行车胎的师傅  他会告诉你办法
发表于 2015-6-23 22:48:50 | 显示全部楼层
可以尝试用压机自身打压(新手不推荐,因为不好把握  万一压机爆炸 和本人无关)先确定外机是不是泄露  其次是内机 如果都不漏  果断更换管道  
发表于 2015-6-23 22:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
关机平衡压力1.1是虚假的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:47 , Processed in 0.055450 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号