变频空调不抽真空,对效果影响很大。

  [复制链接]
发表于 2015-6-23 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 广元友诚家电 于 2015-6-23 21:18 编辑

最近有用户反映安装的新空调效果不好,上门发现是两匹的变频空调(品牌就不提了),安装好才一个礼拜。


环境温度 31度,空调从早上开到晚上最低的时候室内温度只能降到26度,再也降不下去了。

房间面积:25.5平米

空调流水正常,出风口11度。

于是打电话询问当时的安装师傅是否抽真空,答案是没有,直接排空。

告知用户,漏氟了,需要重新加氟。

把余下的R410放了,抽真空,定量加注。


后试机,1小时,空调显示房间温度19度。
------------------------------------------------------------------------------------


看来不抽真空,对变频空调影响真的很大。以前也遇到过很多变频空调达不到理想效果,应该是没抽真空,或者没抽好真空!



------------------------------------------------------------------------------------




这里且先不说有没有影响,变频空调排空安装没遇到问题是好事,遇到了只有安装流程处理!

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +1 评优 +1 收起 理由
yshq440 + 1 安装流程?按照流程吧
MINGDEJIADIAN + 2 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-6-23 16:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
出风口11度不行?
发表于 2015-6-23 16:23:30 | 显示全部楼层
R410A我也没抽过真空,放一半加一半。放掉抽真空的话成本高客户瓜瓜叫。客户只关心加雪种多少钱,不会理你用什么雪种,工作好不好做。
发表于 2015-6-23 18:41:12 | 显示全部楼层
变频必须抽空!      
发表于 2015-6-23 19:11:31 | 显示全部楼层
410我也没有抽真空,制冷效果目前没有差别
发表于 2015-6-23 19:24:20 | 显示全部楼层
安装的新空调效果不好、安装好才一个礼拜。告知用户,漏氟了,需要重新加氟。
笑话!用户不会理解
发表于 2015-6-23 19:28:31 | 显示全部楼层
打电话询问当时的安装师傅是否抽真空,答案是没有,直接排空。安装新空调都是直接排空什么问题也没有!
发表于 2015-6-23 19:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
巧了   有时不抽也没什么事的
发表于 2015-6-23 19:57:49 | 显示全部楼层
   应该没大的影响
发表于 2015-6-23 20:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
影响不大的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.064465 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表