楼主: 不掉能啦不

膨胀阀感温包放置问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
10P的机组4*6*3库风冷机、R22雪种前两天来过一次一开始膨胀阀在回气管两边我给挪上顶去了能降到零下20度,当时我装了个截止阀丝冒有个没紧漏了点氟,昨天补了氟还是不行,他的吸气管12回气管22,当地气温27度,今天压力低压0.1MPA不到高压1.4MPA库温零下17.5,拉到零下18度了又降带零下17.5了降的时候我听着膨胀阀丝丝的声很大我感觉是感温包问题不知道怎么解决,请荣昌老师和各位师傅帮忙
发表于 2015-6-23 17:10:06 | 显示全部楼层
不掉能啦不 发表于 2015-6-23 15:48
10P的机组4*6*3库风冷机、R22雪种前两天来过一次一开始膨胀阀在回气管两边我给挪上顶去了能降到零下20度, ...

“开始膨胀阀在回气管两边我给挪上顶去了”是什么意思?说清楚。
“吸气管12”,是不是指膨胀阀前的供液管?
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
开始膨胀阀感温包在两边啦挪回气管顶了,膨胀阀到库12膨胀阀到机组10个的管
发表于 2015-6-23 17:32:16 | 显示全部楼层
不掉能啦不 发表于 2015-6-23 17:27
开始膨胀阀感温包在两边啦挪回气管顶了,膨胀阀到库12膨胀阀到机组10个的管


感温包应紧密包扎在蒸发器出口端水平回气管的侧面,与回气管基本呈时钟的4点或8点钟的位置。决不能在回气管的顶部!
那“吸气管12”,是指是么啊?
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
机头到膨胀阀10个的管,膨胀阀到库盘管接头12的管,四点或八点是什么位置荣老师,你考虑是哪的问题荣老师
发表于 2015-6-24 09:46:44 | 显示全部楼层
不掉能啦不 发表于 2015-6-24 09:33
机头到膨胀阀10个的管,膨胀阀到库盘管接头12的管,四点或八点是什么位置荣老师,你考虑是哪的问题荣老师

你不会连时钟的指针指示在4点钟和8点钟的位置都不知道是什么角度吧?
那叫膨胀阀的出液管,不是吸气管,吸气管就是回气管。应该说膨胀阀的进液管径10mm,出液管径12mm。
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
哪的毛病啊荣老师
发表于 2015-6-24 11:16:36 | 显示全部楼层

R22制冷剂,库温-17.5度,此时的蒸发温度约为-22.5度左右(始终比当时的库温低5度左右),对应的压力约为0.226~0.218MPa绝对压力=0.126~0.118MPa表压。
先把膨胀阀的调节杆调至中间或基本中间位置上(以后不得随便调动!)再说。
发表于 2015-6-24 21:13:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-23 09:55
膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,应尽量安装在水平管道上,即阀盖朝上,调节杆朝下。感温包应紧密包扎在蒸发 ...

荣老,多注意身体1
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师库顶盘管结霜还行两边结霜不太好怎么回事啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:35 , Processed in 0.031056 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表