回气管22的感温包装在什么地方啊谢谢前辈
发表于 2015-6-23 09:55:20 | 显示全部楼层
膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,应尽量安装在水平管道上,即阀盖朝上,调节杆朝下。感温包应紧密包扎在蒸发器出口端水平回气管的侧面,与回气管基本呈时钟的4点或8点钟的位置。
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
阀盖一个结霜一个不结怎么回事啊前辈
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
回气管是22的我把感温包安在顶部啦阀后面就是机组那头
发表于 2015-6-23 10:49:09 | 显示全部楼层
不掉能啦不 发表于 2015-6-23 10:43
阀盖一个结霜一个不结怎么回事啊前辈

伞形阀盖上结霜,说明该阀存在堵塞,或者阀的开启度过小。
收氟后拆开阀的进液口螺母,里面有滤网,检查是否堵塞?
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
好的老师谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
机组油镜不开机看见一点开机油就上去了,是不是存储油罐里啦,不用加油吧老师

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 不用加油!

查看全部评分

发表于 2015-6-23 12:32:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-23 10:49
伞形阀盖上结霜,说明该阀存在堵塞,或者阀的开启度过小。
收氟后拆开阀的进液口螺母,里面有滤网,检查 ...

荣老师,昨天打你电话你按掉了

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 最近咳嗽厉害,说话不方便,对不起了!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-6-23 12:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷库到零下17.5膨胀阀丝丝声音大温度开始下降我感觉是感温包问题怎么处理啊荣昌老师各位师傅帮帮忙吧
发表于 2015-6-23 15:07:26 | 显示全部楼层
不掉能啦不 发表于 2015-6-23 12:59
冷库到零下17.5膨胀阀丝丝声音大温度开始下降我感觉是感温包问题怎么处理啊荣昌老师各位师傅帮帮忙吧

把你的制冷装置当时的制冷温度,当地的气温,当时的低压压力,高压压力,膨胀阀和蒸发器及回气管等情况都一一具体报上来,让大家判断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:23 , Processed in 0.064170 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表